Логотип RealtyVision
Недвижимость Иркутской области

Все сообщения пользователя

Этот пользователь пишет сообщения под именами:

  • grandstroy (4)

grandstroy 18.04.2018 15:18 #

Сообщение пользователя SaNeX:
Так приток воздуха через окна тоже вполне допускается, нормы это не нарушает, вопрос только в комфорте - акустическом в первую очередь. И вытяжка (с естественным побуждением) неизвестно как тянуть будет.

А по поводу наличия людей, ну да, на приток не влияет, влияет на расход - все мы дышим, готовим еду и пр. Поэтому и ввели понятия для помещения - режим обслуживания (проживают люди) и нерабочий (помещение пустое, необходим минимум приточного воздуха). Эти режимы и прописаны отдельно в экспертизе Вашей ПД.

Уважаемый SaNeX!
Решение по замене приточного клапана КИВ-125 на вентилируемый оконный профиль EXPROF AeroProfecta принято с целью улучшения эксплуатационных качеств возводимого жилья, исходя из многолетнего опыта компании и отзывов наших клиентов. Мы хотим, чтобы наши покупатели каждый день убеждались, что сделали правильный выбор . Если у вас есть рационализаторские предложения по улучшению качества возводимого нами жилья, мы с готовностью выслушаем их по телефону или при личной встрече в офисе.


ООО СЗ Гранд-Строй
grandstroy 16.04.2018 11:24 #

Сообщение пользователя SaNeX:
Нашел наконец-то время посмотреть на сайте компании экспертизы проектной документации в 2016 году и в 2018. В новом варианте о вентиляции сказано следующее:

"Приток воздуха в жилые помещения квартир осуществляется через регулируемые оконные створки в режиме обслуживания и системой внутрипрофильной вентиляции оконного блока из ПВХ профилей EXPROF "AeroProfecta" в нерабочем режиме." - страница 20, раздел Вентиляция.

Проще говоря, внутрипрофильная вентиляция обеспечивает воздухообмен только при отсутствии в помещении людей. А вот при нахождении людей в квартире необходимо открывать окна, иначе просто неоткуда взяться нормативным 3 м3/ч на 1 м2 площади (СНиП 31-01-2003, п. 9.2)

Вот такие новые технологии) Спи либо в духоте, либо слушай гонщиков на Лермонтова)

Уважаемый SaNeX!

Отсутствие или наличие людей в квартире не влияет на работу приточной вентиляции.

Соответствие проекто-сметной документации действующим нормам и правилам в том числе СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" подтверждено экспертизой.


ООО СЗ Гранд-Строй
grandstroy 10.04.2018 11:16 #

Сообщение пользователя SaNeX:
grandstroy, не могли бы вы уточнить, оконный профиль какого производителя будет использован? Если exprof aero, то его производительность на приток воздуха до 10 (!!!) раз меньше по сравнению с КИВ 125, по данным с официального сайта. Как же такая замена может считаться равноценной? Вытяжка вообще с закрытыми окнами работать не будет?!?

Уважаемый SaNeX!

Все внесенные изменения подтверждены расчетами и прошли экспертизу. Со всей необходимой документацией можете ознакомиться в офисе нашей компании.

ООО СЗ Гранд-Строй
grandstroy 13.02.2018 11:32 #

Уважаемый Stok!
За предоставлением информации по теплотехническому расчету обратитесь в офис нашей компании.

ООО СЗ Гранд-Строй
grandstroy 07.02.2018 17:48 #

Сообщение удалено

ООО СЗ Гранд-Строй


← Предыдущие 25 · Следующие 25 →



© 2008—2019 RealtyVision - Недвижимость Иркутска

На главную  -  Перейти в версию для ПК

Скачать приложение для Android

Скачать приложение для iOS