Скоро буду Вашим соседом и никакого прямого отношения к компании не имею. Есть общепринятые таблицы по выбору сечения проводников в зависимости от подключенной к ним нагрузки. Результаты этих таблиц основаны на соответствующих расчетах.
Можно еще по другому представить - проводник 1,5 мм. кв выдерживает ток 18-19 А. Средняя мощность эл. чайника 1,5-2 кВт. I=S/U=2000 Вт/220 В =9,1 А. 9,1 + 30% (запас по условию нагрева проводника) = 11,83 А, что хватает как говорят по "заглаза". По данной формуле можно проверить правильсть выбора автоматических выключателей (автоматов).
Энергетика моя работа, а электрика мое хобби.