Трубопроводы и изделия из стали ( кроме нержавеющей), алюминия, цинка должны располагаться перед медными во избежание их преждевременной коррозии. В противном случае требуется применять пассивные аноды, например из магния. Не допускается использование трубопроводных систем из меди в качестве основного заземляющего электрода. Монтаж трубопроводов из медных труб должен осуществляться по монтажному проекту с учетом требований СНиП 12-01, и с учетом особенностей, отраженных в СП 40-108-2004. Превышения скорости потока сверх нормативного, является недопустимым для медных трубопроводов ,т.к. медь, как более пластичный металл в сравнении со сталью, особенно не любит, и несоблюдение гальванической несовместимости: предельно допустимые скорости движения воды: 4м/с – для систем холодного водоснабжения, 3м/с – горячего водоснабжения, 2м/с – для отопления; оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5м/с, для систем отопления, и в пределах 1,5-2 м/с для систем водоснабжения; Сибавиастрой Академия, жилой комплекс |