olgikr
15.01.2014 08:09
Сообщений: 15
>>>
ЛС
#
Сообщение пользователя uinnarch: Соседи, кто принял, подскажите пожалуйста, а сколько у вас секций у батарей (интересуют 1-комнатные квартиры, которые побольше) потому как здесь на фото у всех было по-разному. Сколько их вообще должно быть?
На самом деле всё очень просто. «Строительные нормы и правила» требуют 100 ватт мощности батареи отопления на 1 кв. м. жилого помещения. То есть на комнату 12 кв. м. необходимо 1200 ватт теплового потока.
В Паспорте батареи отопления указан номинальный тепловой поток 1 секции в ваттах. В зависимости от размера он будут отличаться: смотри пример для батарей отопления Rifar. Допустим, глаз упал на Rifar B500 (самый распространённый артикул). Мощность 1 секции согласно Паспорту изделия — 204 Вт. Отсюда на комнату 12 кв. м. потребуется смонтировать 6 секций. В большинстве случаев необходимое количество секций собирается в единую конструкцию, хотя есть и более дорогие отопительные приборы, которые продаются с фиксированным количеством секций.
Для угловых и торцевых комнат берут поправочный коэффициент 1,2. В многоквартирных домах понадобится точный расчёт по мощности, чтобы потом не иметь проблем с Управляющей компанией. В частном доме, разумеется, всё проще.
Управление капитального строительства города Иркутска |