Сообщение пользователя Георгий Алхунсаев: Я уже Вам писал в чём может быть неисправность. Во первых проверяйте нули после дифов. Человеческий фактор никто не отменял. Хотя внешне всё работает. Во вторых в распаячных коробках в местах скрутки много шпатлевки, где-то коротит. Действительно, зачем электрики используют шпатлевку при электромонтаже? Заморские технологии видать... А автоматы вероятно целые. Брак мало вероятен у 3-х сразу. Они горят из-за перегруза в основном. Ну либо ноль где-то отвалился. Монополия+, ООО Дуэт, жилой комплекс |