Pasha38ru, добрый день. Система отопления подключена по независимой схеме. Горячее водоснабжение осуществляется с закрытым водоразбором по двухступенчатой смешенной схеме через моноблок от теплового пункта, расположенного в техническом помещении подвала жилого многоквартирного дома. Во внутреннем контуре системы отопления установлено по два циркулирующих насоса (рабочий и резервный). Подключение циркуляционных насосов выполнено через вибровставки. Принцип регулирования - погодоведомое оборудование. В тепловых пунктах установлена запорная и спускная арматура, грязевики, теплообменники для отопления и ГВС, регулятор перепада давления, расширительный бак для системы отопления, регулирующие двухходовые клапаны, циркуляционные насосы, контрольно-измерительные приборы. Выполнен общий учет тепла на здание и учет на отопление раздельно для жилой части каждой блок-секции и для офисов. Новый город финансово-строительная компания Атмосфера, жилой комплекс |